잘돌던 에어컨이 갑자기 찬바람이 안나오고 그냥 바람만 나와서
실외기에 가보니까 펜도 안돌고 해서 실외기를 피스 몇개 풀어서 뜯어보니.
컴프레셔도 웅웅 하고 돌려다가 서버리는 현상이 반복되어
검색해보니 컴프레셔 고장 또는 콘덴서(캐페시터)가 나가면 그런 현상이 일어난다고 나오더군요..
as를 부를려면 출장오는 시간도 걸리고 돈도 나갈것 같고
또 컴프레셔가 나가면 거의 20-30만원 정도 든다고 하길레
콘덴서라도 갈아보기로 하고 lg as센터에 부품 보유 유무를 확인하고
25000원에 구매한후 교체하니 잘돌아 가네요 ㅎㅎ
역시 네이버 검색이 최고인거 같아요....
보통 실내기는 고장이 잘안나고 실외기 쪽이 고장이 잘난다고 하던데.
에어컨을 틀어도 펜이 안도는 현상이 발생하신다면 이렇게 콘덴서를 한번 점검하시는게 좋을것 같네요.
콘덴서가 펜이나 콤프레서를 가동할떼 필요한 부품인데.
lg는 콘덴서 하나로 펜과 콤프레셔를 가동시키고 나머지 회사는 콘덴서 2개로 각각 펜과 콤프레셔를
|
|
|
|
|
|