창문형 에어컨 설치를 했는데 조언을 구합니다. > 자유게시판

본문 바로가기

즐겨찾기
딜바다
커뮤니티
정보
갤러리
장터
포럼
딜바다 안내
이벤트

창문형 에어컨 설치를 했는데 조언을 구합니다.
마리한화
쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색

작성일: 2018-08-05 15:32:21
조회: 2,426  /  추천: 4  /  반대: 0  /  댓글: 9 ]

본문

거실 벽걸이 에어컨이 고장나서

 

중고나라로 일단 급하게 창문형 에어컨을 구해서 설치를 했습니다.

 

물빠짐 호스가 없어서 찬바람 나오는 부분을 약간 위로 올려서 설치해야 한다고 해서

 

나무 막대기로 살짝 들어 올려서 설치를 했습니다.

 

1.빌라 4층인데 앵글이나 추가적으로 보완해야 할 거 같은데 어떻게 하는 것이 좋을까요?

 

2.에어컨 본체 설치 간격(실내와 실외로 빠지는 부분)은 이 정도면 괜찮은지요?

 





 

 



 


추천 4 반대 0

댓글목록

작성일

옆구리와 위쪽으로 뜨거운 바람 나와요
거길 막으시거나 뒤로 더 빼시는게 좋지 싶습니다

    1 0
작성일

옆구리쪽을 더 빼려면 앵글이나 추가적으로공사를 해야겠네요 ㅠ
뒤로 더 빼면 창문 밖으로 낙하할 거 같아서요 ㅠ

    0 0
작성일

더 빼기 어려우시면 폼보드 같은걸로 막으셔요
뜨거운 바람이 안으로 안들어오기 위한 거니까요

    0 0
작성일

저희집도 설치했는데 옆에 공기나오는 부분 안 보일 때까지 뒤로 뺐어요.
거기서 뜨거운공기가 나와서요 ㅠㅠ전 일층에 살아서...

    1 0
작성일

1층 부럽습니다 ㅠ
옆구리 더 빼려면 앵글 추가로 설치해야겠어요 ㅠㅠ

    0 0
작성일

창문형 에어컨 종류가 많아서요... 이 블로그 한번 참고하시길

http://naver.me/xlqdgoIk

    0 0
작성일

옆면과 윗면(앞면아님)의 구멍은 흡입구일텐데요?
한번 에어컨 가동해서 얇은 휴지 갖다데 보셔서 옆면과 윗면으로 바람이 나오는지 들어가는지 확인해 보세요.
대부분 창문형 형태는 비슷해서..
아마 옆면과 윗면의 흡기구를 통해서 공기를 빨아들여 뒷쪽에 있는 압축기에 불어넣어서 그  열을 식히기 위해 있는 구멍입니다.
그래서 옆면과 윗면의 구멍을 막으면 안될뿐더러 외벽이나 창틀로 박하지 않도록 충분한 이격거리(10cm)를 두어야 합니다. 그래야 공기를 충분히 빨아들이죠. 저 부분이 막혀서공기를 충분히 흡입못하면 압축기의 열을 제대로 뒷편으로 빼내지 못해서 압축기가 스톱할때도 있어요.

그리고 공기를 흡입하는 구멍이므로 옆면과 윗면의 구멍은 모두 외부쪽으로 보내야 해요.
전면만 남기고 모두 창틀 바깥으로 최대한 밀어내시고 창틀 좌우로 10cm 정도 이격해서 설치해야 합니다.
실컷 에어컨 가동해서 내부를 식혀놨는데 그 구멍으로 실내의 찬공기가 빠져나가버리면 냉방효율이 떨어지요.

전면의 위/아래 구멍은.. 아래쪽 구멍은 실내공기를 빨아들인 후(먼지필터통과)  냉각된 다음 위쪽구멍으로 나옵니다.

    2 0
작성일

빌라4층이라시니.. 외부틀을 설치못하신 경우라면..에어컨을 뒤로 많이 뺄 수가 없겠네요..
뒤로 떨어지지 않게 정말 주의하셔야 합니다.(안전장치라도 하시는게 좋아 보입니다.)
그리고 뒤쪽으로 분명히 물이 떨어질텐데(습도높은날엔 물 많이 나와요).. 그건 어떻게 하실려구..

    0 0
작성일

얼마에 구매하셨나요 엘지제품같은데

    0 0



개인정보처리방침    서비스이용약관    메일문의 메인으로 Copyright © 딜바다닷컴. All rights reserved. 상단으로