전기잘아시는분계신가요? (형광등관련) 불량여부 > 자유게시판

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


회원로그인

네이버 아이디로 로그인 Sign in with googleSign in with kakao
자동로그인

전기잘아시는분계신가요? (형광등관련) 불량여부
학군냥
쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색

작성일: 2018-08-20 15:34:18 조회: 341  /  추천: 2  /  반대: 0  /  댓글: 7 ]

본문

오늘 형광등불이 깜빡여서. 형광들을 55w를 샀습니다. - 잘못샀더라구요

 

집에있는 형광등기구는 36w짜리라서. 달아보니. 불이 깜빡하더라구요

 

그래서. 형광들 밝게쓰면 좋겠다 싶어 55w 형광등기구를 샀습니다.(몸뚱아리)

 

설치를 해보니 불이 안들어오더라구요.

 

결국 30w짜리 LED를 사서 불이 들어오게 만들긴했는데.

55w 형광등기구(몸뚱아리) 이놈이 불량인지 아닌지 궁금해서. 글적습니다.

 

*36와트가 달려있는집에 55와트형광등을삼(바보짓)

*이왕산거 55와트몸뚱아리로 바꾸면 될껏같아서 몸뚱아리도 삼(설치하니 안됨)

*결국 LED몸뚱아리 또삼.

 

36와트쓰는집은 55와트형광등기구 못쓰는건가요?

 

불량이면 환불받아야되는데. 정확한이유를 알아야 할것같아서요


추천 2 반대 0

댓글목록

1. 등기구 불량 / 등 불량 / 설치 불량

테스트는 전기 지식이 약간이라도 있다면 짧은 전기선으로 한쪽은 꽂는 부분을 만들어주고 한쪽은
전선 피복을 약간 벗겨준후 등기구에 꽂아주면 됩니다.

스위치 멀티탭이 있다면 전기를 꽂아준후 스위치를 온/오프하면 좀더 수월하게 테스트가 가능합니다.
스위치 멀티탭으로 테스트 할때 반드시 코드를 뽑고 해야지 귀찮다고 꽂아준후 등기구가 번갈아 가면서
꽂아주면 약간 위험할수도 있습니다.

테스트는 2개로 진행을 해봐야 정확히 알수 있습니다.
현재 정상적으로 나오는 LED와 불량 55W로 서로 번갈아 가면서 테스트를 해주는 것이 가장 좋습니다.

만약 둘다 들어온다면 초기 설치 불량인것이고,
55W에 불이 안 들어오는 경우라면 등기구 불량이라고 보면 될것 같습니다.

    0 0

비교를 해볼수있는 방법이 현재로써 없네요 36와트형광등기구에 55와트끼우니 임시적으로 불은 들어오던데. 55와트 형광등기구에 55와트형광등 을 끼우면 불이 안들어오고. 전기선 바꿔보고 방에 문제인지 거실에 기구때서 그곳에서 해보니 안되서 궁금했거든요.

그럼. 36와트 55와트 상관없이.

55와트형광등기구 가정에서 사용가능한건가요? 그것라도 알고싶네요.

    0 0

55W이상 등기구도 당연히 사용 가능합니다.

    0 0

검색해 보면 형광등 등기구가 36w 에 55W 달지 말라고 나오구요

저도 과거에 36W 에 딴 거 달았다 펑펑~~ 한 적 있어요...ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

    0 0

답변 고마워요 그게 문제는 아니고 55와트형광등이 있는데. 아까워서 몸뚱아리도 샀거든요.

근데 그 몸뚱아리가 안되는거 같아서. 글 적었어요. 미리 알았다면 애초에 55와트를 안사는건데. 오늘 한개 배웠네요.

    0 0

저도 비슷한경험인데요 그 전등에 보면
길다란 직사각형에 아 명칭을 까먹었는데
그부분에 호환 와트수를 봐보세요 36-65머 이런식으로
110ㅡ220v볼트 호환 어댑터처럼 허용치가 적혀있을꺼에요

    1 0

안정기 불량 같은데..
근데 기본적으로 fpl 36W랑 55W는 길이가 달라서 같이 못써요

지금 55W 등기구를 이미 사셨고
앞으로 55W로 쓰실 예정이시면
안정기만 55W용으로 바꿔서 연결하시면 될겁니다

아니면 그냥 55W 등기구를 안정기 불량으로 환불하시는게...

    0 0



리모컨

맨위로
 댓 글 
 목 록 
회사소개 개인정보처리방침 서비스이용약관 메일문의 Copyright © 딜바다닷컴 All rights reserved.
상단으로
모바일 버전으로 보기